國內首個!廣東發布電化學電站消防標準

佚名2024-10-14
9月30日,廣東省消防救援總隊印發了《電化學儲能電站消防安全技術標準(征求意見稿)》。

9月30日,廣東省消防救援總隊印發了《電化學儲能電站消防安全技術標準(征求意見稿)》。


標準適用于廣東省行政區域內新建、改建或者擴建的額定功率為500kW且額定能量為500kW·h及以上的固定式電化學儲能電站。


以獨立儲能電站形式建設、額定功率為500kW以下或額定能量為500kW·h以下的固定式電化學儲能電站,其消防安全標準參照本標準執行。
電化學儲能電站可按生產類場所進行建筑消防設計:

1.鉛酸、鉛炭電池廠房和液流電池廠房的火災危險性類別為丁類;

2.鋰離子、鈉離子電池廠房的電池室火災危險性類別參照乙類;

3.逆變升壓室等配套及輔助用房火災危險性參照丁類;

4.用于安裝儲能變壓器、開關柜的預制艙(柜)和建筑,火災危險性類別及耐火等級應符合現行國家標準《火力發電廠與變電站設計防火標準》GB 50229 等的有關規定。



總平面布局








































電化學儲能電站的位置、防火間距等應滿足防火、防爆要求:

1.不應設置在架空電力線路保護區內;

2.不應設置在甲、乙類廠房內或貼鄰,且不應設置在爆炸性氣體、腐蝕性氣體、粉塵環境的危險區域內;

3.儲能預制艙區域應集中布置,并與其他功能區域分開;

4.蒸汽管道、熱力管道、天然氣管道等高溫高壓、易燃易爆管道不應穿過站區。

5.不應設置在燃氣輸配管道及附屬設施的保護范圍內,且不宜設置在燃氣輸配管道及附屬設施的控制范圍內。


鋰離子、鈉離子電池預制艙(柜)之間的防火間距應符合以下規定:

1.步入式的長邊端不應小于3m, 短邊端不應小于4m;

2.非步入式的長邊和短邊端均不應小于3m。

注:當采用防火墻分隔時,防火間距不作要求。防火墻長度和高度應 超出預制艙外廓不小于1m。



建筑與結構








































鋰離子、鈉離子電池廠房應獨立布置。建筑物的耐火等級不應低于二級。


鋰離子、鈉離子電池廠房高度、每個防火分區的最大允許建筑面積應符合表4.2.2的規定。

圖片 1.png

電池廠房外墻外保溫材料的燃燒性能應為A級。


鋰離子電池、鈉離子電池、鉛酸/鉛炭電池預制艙宜單層布置,確有困難時,不應超過兩層布置,上層每個電池預制艙應設置獨立的支撐結構。



消防設施








































鈉硫電池室應配置砂池,鋰電池室宜配置砂池。單個砂池容量不應小于1m3,最大保護距離為30m。


當市政給水管網或外部給水管網不滿足文件要求時,,電化學儲能電站內應設置消防水池。



消防安全管理








































電化學儲能電站應建立健全逐級和崗位消防安全責任制,明確相應的消防安全責任人員及職責,企業法定代表人或主要負責人應為電站消防安全責任人,全面負責領導消防安全工作。單位所屬各部門行政第一責任人為本部門消防安全第一責任人,具體負責所屬部門內的消防安全工作。


公告原文如下:

廣東省消防救援總隊關于公開征求《電化學儲能電站消防安全技術標準(征求意見稿)》意見的通知


為切實防范化解電化學儲能電站消防安全風險,保障人民群眾生命財產安全,省消防救援總隊結合我省消防工作實際,起草了廣東省地方標準《電化學儲能電站消防安全技術標準(征求意見稿)》。根據有關規定要求,現向社會公開征求意見。公眾可通過以下途徑和方式提出反饋意見:


1.電子郵箱:xfzd_fhjdc@gd.gov.cn。

2.通信地址:廣東省廣州市天河區瘦狗嶺路483號廣東省消防救援總隊防火監督處(郵編:510640)。

意見反饋截止時間為2024年10月31日。