國內首個!廣東發布電化學電站消防標準
9月30日,廣東省消防救援總隊印發了《電化學儲能電站消防安全技術標準(征求意見稿)》。
1.鉛酸、鉛炭電池廠房和液流電池廠房的火災危險性類別為丁類;
2.鋰離子、鈉離子電池廠房的電池室火災危險性類別參照乙類;
3.逆變升壓室等配套及輔助用房火災危險性參照丁類;
4.用于安裝儲能變壓器、開關柜的預制艙(柜)和建筑,火災危險性類別及耐火等級應符合現行國家標準《火力發電廠與變電站設計防火標準》GB 50229 等的有關規定。
電化學儲能電站的位置、防火間距等應滿足防火、防爆要求:
1.不應設置在架空電力線路保護區內;
2.不應設置在甲、乙類廠房內或貼鄰,且不應設置在爆炸性氣體、腐蝕性氣體、粉塵環境的危險區域內;
3.儲能預制艙區域應集中布置,并與其他功能區域分開;
4.蒸汽管道、熱力管道、天然氣管道等高溫高壓、易燃易爆管道不應穿過站區。
5.不應設置在燃氣輸配管道及附屬設施的保護范圍內,且不宜設置在燃氣輸配管道及附屬設施的控制范圍內。
1.步入式的長邊端不應小于3m, 短邊端不應小于4m;
2.非步入式的長邊和短邊端均不應小于3m。
注:當采用防火墻分隔時,防火間距不作要求。防火墻長度和高度應 超出預制艙外廓不小于1m。
鋰離子、鈉離子電池廠房應獨立布置。建筑物的耐火等級不應低于二級。
鋰離子、鈉離子電池廠房高度、每個防火分區的最大允許建筑面積應符合表4.2.2的規定。
電池廠房外墻外保溫材料的燃燒性能應為A級。
鋰離子電池、鈉離子電池、鉛酸/鉛炭電池預制艙宜單層布置,確有困難時,不應超過兩層布置,上層每個電池預制艙應設置獨立的支撐結構。
鈉硫電池室應配置砂池,鋰電池室宜配置砂池。單個砂池容量不應小于1m3,最大保護距離為30m。
當市政給水管網或外部給水管網不滿足文件要求時,,電化學儲能電站內應設置消防水池。
電化學儲能電站應建立健全逐級和崗位消防安全責任制,明確相應的消防安全責任人員及職責,企業法定代表人或主要負責人應為電站消防安全責任人,全面負責領導消防安全工作。單位所屬各部門行政第一責任人為本部門消防安全第一責任人,具體負責所屬部門內的消防安全工作。
公告原文如下:
廣東省消防救援總隊關于公開征求《電化學儲能電站消防安全技術標準(征求意見稿)》意見的通知
為切實防范化解電化學儲能電站消防安全風險,保障人民群眾生命財產安全,省消防救援總隊結合我省消防工作實際,起草了廣東省地方標準《電化學儲能電站消防安全技術標準(征求意見稿)》。根據有關規定要求,現向社會公開征求意見。公眾可通過以下途徑和方式提出反饋意見:
1.電子郵箱:xfzd_fhjdc@gd.gov.cn。
2.通信地址:廣東省廣州市天河區瘦狗嶺路483號廣東省消防救援總隊防火監督處(郵編:510640)。
意見反饋截止時間為2024年10月31日。
附件:電化學儲能電站消防安全技術標準(征求意見稿).docx
廣東省消防救援總隊
2024年9月30日

相關文章
- 鋰源科技四川園區第二期項目開工儀式隆重舉行
- 2021年12月動力電池產量共計31.6GWh,全年累計219.7GWh
- “中國鋰電第一城”不是寧德,也不是新余,而是它!
- 磷酸鐵鋰電池項目不再要求180Wh/kg!鋰離子電池行業規范條件(2021年本)發布
- 總投資70億元 欣旺達、川恒股份與貴州省甕安縣人民政府簽署戰略合作協議
- 北交所開市:900億 市值一哥“貝特瑞”
- 10個方面31項具體舉措!《為“專精特新”中小企業辦實事清單》正式印發
- 吉陽智能“電池制造工藝與裝備院士工作站”正式掛牌
- 吉陽智能承辦"數字化車間集成國家標準啟動會"成功召開
- 工信部:引導鋰離子電池企業減少單純擴大產能的制造項目,鋰離子電池行業規范條件(2021 年本)開始征求意見!